Разность показателей между несколькими датчиками WB-MSW v.3

4 сообщения было перемещено в эту тему: Давно не работает wb-mqtt-db

В хроме это все появилось, но разность показателей осталась. Особенно напрягают резкие скачки у некоторых датчиков.
Снимок экрана 2021-04-09 в 15.20.36

Скачки, как вижу - синхронные. Сквозняк?

Все окна были закрыты, датчики лежат в ряд. Очень напрягает оранжевый график, он сильно отличается от других

Сообщение было перенесено в новую тему: Как калибруются WB-MSW на заводе?

Так, в теме творится такой ужас, что проблему мы точно не решим.

Обсуждение того, как работает вкладка история в интерфейсе - здесь: Не работает wb-mqtt-db

Обсуждение того, как калибруются датчики WB-MSW и стоит ли их заказывать - здесь: Как калибруются WB-MSW на заводе?

В этой теме прошу ограничиться обсуждением конкретной проблемы конкретного клиента. Если у вас наблюдается очень похожая проблема - прошу писать сюда тоже, не подходящие по теме сообщения мы перенесём в новые темы.

Спустя сутки показатели у все в приделах погрешности одинаковые, только один из датчиков (оранжевая диаграмма) по прежнему временами проваливает значения на несколько градусов.:

Аналогичная проблема и с другими параметрами. Вот например влажность:

С качеством воздуха вообще какая-то вакханалия, разность между крайними значениями уже точно больше 40 максимальных процентов и 15 типовых

Ну и аналогично с CO2, разница в показаниях сильно больше указаной погрешности в 50 ppm

расположены они в ряд на столе, как на последней фотографии? Отметьте там пожалуйста, который из этих датчиков оранжевый (id 15).

температура и относительная влажность связаны, это не удивительно

Подскажите пожалуйста, как долго датчики были включены к моменту снятия этих графиков?

Прошу также добавить параметр Uptime в опрос устройств. Т.к. датчиков много, быстрее всего залить кастомный шаблон в /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates/

Шаблон с аптаймом:
config-wb-msw-v3-debug.json (6.9 КБ)

Расположены датчики на момент снятия всех измеряй вот так, красным обведен датчик с id 15:

Более 2 дней.

Шаблон установил кастомный, но ничего не поменялось. Вот что выводиться в историю:

Аптайм:

Моменты аномальных показаний у датчика (помечено красным):

А можете последнюю табличку с шапкой показать? Или просто uptime текущий по каждому датчику.

Ещё прошу вывести Uptime на график по каждому датчику отдельно, посмотреть что происходит. Уже видно, что происходит что-то плохое: uptime разный для разных датчиков, да ещё и не совпадает с двумя днями, про которые вы говорите.

Проблема может оказаться банально в плохом питании: слабом БП или, что вероятнее, в плохих проводах или контактах.

Вообще можно датчики местами поменять, переложить не переключая.

Это скорее всего из-за того, что после снятия предыдущих показателей я выключал один из щитов (датчики 88, 17, 14, 15). Мб стоит для корректности перезапустить (отключить питание и подать снова) всю систему?

Графики на данный момент вот:

Так-же не знаю играет ли это роль, но возможно это важно: датчики 88, 17, 14, 15 подключены через модуль WB-MGE, который в свою очередь подключается на прямую к Варенборду.

В смысле просто передвинуть их? Что это в теории может дать?

Похоже на сквозняк. если в другом месте будет себя вести так же - тогда скорее сенсор.

Хорошо, попробую, но мне кажется что это не сквозняк, тк все окна в момент измерения были закрыты. Тогда наверное стоит перезагрузить всю систему целиком, чтобы отсчеты одновременно шли и оставить еще часов на 12. Так?

Да, перезапуск не повредит, конечно.
А насчет окон - я наблюдал в тепловизор, как-то потоки холодного воздуха от стекла и горячего от батарей. Почти Ниагара. :wink:
Вот почти такое только прибор здоровый на штативе:

А что если, чтобы совсем исключить сквозняки, убрать датчики в закрытые коробки? Сейчас же важны не фактические показатели а их погрешность у датчиков друг с другом.

Думаю в таком формате, фактор сквозняка минимизируется.

Да, тоже вариант.

с uptime вроде всё хорошо, давайте в коробках посмотрим, будут ли провалы у одного из датчиков.

В общем в плане температуры ничего нового. 15 датчик все так же проваливается, даже в закрытой коробке.

Вот графики со всех датчиков:

Только с тех, что в одной коробке вместе с 15 датчиком:

Так же заметил одну странность с аптаймом. В один момент показания 17 датчика резко выросли, а потом опять вернулись в норму:

У всех остальных, вроде бы все в норме: