Хорошо, попробую, но мне кажется что это не сквозняк, тк все окна в момент измерения были закрыты. Тогда наверное стоит перезагрузить всю систему целиком, чтобы отсчеты одновременно шли и оставить еще часов на 12. Так?
Да, перезапуск не повредит, конечно.
А насчет окон - я наблюдал в тепловизор, как-то потоки холодного воздуха от стекла и горячего от батарей. Почти Ниагара.
Вот почти такое только прибор здоровый на штативе:
А что если, чтобы совсем исключить сквозняки, убрать датчики в закрытые коробки? Сейчас же важны не фактические показатели а их погрешность у датчиков друг с другом.
Думаю в таком формате, фактор сквозняка минимизируется.
Да, тоже вариант.
с uptime вроде всё хорошо, давайте в коробках посмотрим, будут ли провалы у одного из датчиков.
В общем в плане температуры ничего нового. 15 датчик все так же проваливается, даже в закрытой коробке.
Вот графики со всех датчиков:
Только с тех, что в одной коробке вместе с 15 датчиком:
Так же заметил одну странность с аптаймом. В один момент показания 17 датчика резко выросли, а потом опять вернулись в норму:
У всех остальных, вроде бы все в норме:
Какие действия предпринимать дальше?
Не вижу криминала, предполагаю что датчик в MSW неисправен все же.
Давайте мы поменяем вам MSW. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства,
- ваш действующий телефон и адрес доставки.
Если интересно потом отпишемся - что показала диагностика.
В надежде на чудо, еще раз переобжал и переподключил все датчики, но чуда так и не случилось(
Написал письмо, на указанную вами почту, жду ответа. Что покажет диагностика - интересно, буду ждать результаты.
Отправлена замена.