Readonly без изменения шаблона устройства

Добрый день, возможно ли без изменения шаблона устройства сделать readonly switch для реле? В целях управления реле только через Rule Engine по событиям и исключения возможности управления через “Устройства”. Попробовал в лоб изменить meta-поле, но конечно огрёб ошибку. Попытка была сделана для WBIO-DO-R10A-8, подключенного через WB-MIO.

ERROR: control wb-mio-gpio_98:1/K3 SetMeta(readonly=1) error: This control is external

Понятно, что через дашборды такой проблемы нет, но хотелось подстраховаться.

Добрый день.

В данный момент такая возможность не предусмотрена.
Чтобы исключить возможность управления через “Устройства” вы можете установить пользовательские права доступа.