Сброс на заводские настройки

День добрый,

Поясните пожалуйста, сохраняется ли значения регистров 110-112 (настройки RS485 порта) после отключения питания? И если сохраняются то можно ли как то их (а так же и другие регистры) сбросить к заводским настройкам?

В доках не нашел ответа https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB-MDM3_230V_Dimmer

Добрый день!

Да.

Какой-то аппаратной кнопки нет. Можно только открыть Карта регистров диммера, и самостоятельно их все записать.

Чтоб записать эти регистры надо знать их значение как минимум :grinning:
То есть только перебором если что?

Да, скрипт здесь: https://wirenboard.com/wiki/index.php/UART_Communication_Settings
Но это занимает минут пять-десять, то есть часто быстрее, чем достать устройство.