Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сбросить значение дискретного входа A1-A4 (A1_IN_total), когда он установлен на подсчет импульсов (счетчик расхода воды)?
Добрый день.
Пришлите диагностический архив. Укажите ревизию контроллера и версию ПО.
Пробовали ли записать в данный топик нужное вам значение? Какой результат?
Добрый день! WB-7.4.3 / wb-2404
Записывать значение пробовал в топик /devices/wb-gpio/controls/A1_IN_total - не помогло.
Может есть специальный топик для этих входов, как для WB-MCM8 - /devices/wb-mcm8_addr/controls/Reset all counters?
Какой результат? Покажите как это делали.
Вот, например, отправляю команду:
mosquitto_pub -t "/devices/wb-gpio/controls/A1_IN_total/on" -m 0
и счетчик сбрасывается в “0”, и дальнейший счет идет от “0”.
Спасибо! Это верный топик “/devices/wb-gpio/controls/A1_IN_total/on”
Я записывал значение в топик без “on” в конце, так указано в каналах mqtt.
Об этом есть описание в документации.