Счетчик импульсов WB-MWAC

Добрый день в проекте автоматизации в дополнение к основному оборудованию(HDL), использовал два модуля WB-MWAC и шлюз WB-MGE для организации системы протечки воды и съёма показаний водяных счетчиков…
Настроил управление и обратную связь системой протечки воды на этих модулях через iRidium. Не смог разобраться как правильно настроить обратную связь счетных входов Р1 и Р2. В карте регистров на WB-MWAC указано что каждый вход имеет по два регистра 316-317 и 318-319. В iRidium настроил обратную связь с 316 и 318 регистров информация какая то приходит но не совсем понятная 8-ми и 7 -ми знатные данные

Добрый день.
В таблице регистров
https://wirenboard.com/wiki/MWAC_Registers
указано по два регистра потому что значение в счетчике хранится u32.
Младшая и старшая части в своем регистре.

Добрый день
может подскажите каким образом их правильно вывести на панель iRidium что бы они правильно показывали.

Цитата из документации Iridium, расположенной:
http://wiki2.iridiummobile.ru/Основы_работы_iRidium_с_Modbus_контроллерами#.D0.9E.D1.82.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B4_.D0.B8_.D1.87.D1.82.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D0.BE_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D1.83_Modbus

Существует возможность изменения длины слова, передаваемого контроллеру до 32 бит, для чего существует настройка размера слова в параметрах команд и каналов iRidium - Word Size (в стандартном протоколе Modbus используются только 16-битные слова):

Word (16-bit) - 16-битное слово, соответствующее стандартному протоколу Modbus
DWord (32-bit) - 32-битное слово, состоящее из двух стандартных регистров Word
Float (32-bit) - 32-битное слово, запись данных в которое производится с помощью ASCII символов

Для регистров 316-317 и 318-319 - Dword.