Считывание импульсов с электросчётчиков Меркурий

Добрый день.

MСM8 - лучше, по нескольким причинам:

  • Он считает всегда, когда есть питание. Контроллере может быть перезагружен, например, и пропустить несколько импульсов.
  • Диапазон частот на входах указан для настроек “по умолчанию”, на самом деле:
Для каждого входа можно изменить параметр времени антидребезга. Начиная с версии прошивки 1.2.0, доступно измерение частоты импульсов на входе. Максимальная измеряемая частота достигается при выставлении параметра времени антидребезга в 0 и зависит от ревизии устройства — от 1 до 5 кГц.

То есть от 0.2 - 1мс.

Да, верно.

MWAC все же применяется в основном для счетчиков воды, вода расходуется и при отсутствии питания. Хотя - очень часто в контроллер пишут программу “перекрывать воду при отсутствии питания свыше XX минут”, для того чтобы не допустить протечек.
А MCM8 - более универсальный. При его использовании - можно запитать от ИБП контроллера или от внешнего ИБП на рейку