Настройка драйвера serial-устройств

Всем привет, есть такой вопрос
У меня есть регистр где мне нужно один бит игнорировать
Вот пример.

Сейчас в регистре записано число 151

номер бита 7 6 5 4 3 2 1 0
биты 1 0 0 1 0 1 1 1

Мне нужно получить число 23, то есть бит 7 игнорировать.
номер бита 7 6 5 4 3 2 1 0
биты 0 0 0 1 0 1 1 1

Пробовал настройку “address”:“5:1:7”
Но он смещает не в нужную мне сторону, получается число 75
номер бита 7 6 5 4 3 2 1 0
биты 0 1 0 0 1 0 1 1

Вопрос, можно ли сместить в обратную сторону?

Добрый день.
Рекомендую использовать

5:0:7

Да, точно, спасибо!