Скорость обмена Modbus

Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста по скорости обмена modbus перефирийных устройств. Если я планирую чтение и запись регистров в Вариен делать из Iridium, по TCP, контроллер Вариант поддерживает 115000 а перефирийные устройства поддержтвают максимум 38400 скорость обмена по Rs 485, значит я настраиваю на мастере Iridium скорость обмена максимально только на 38400?

Добрый день.
Нет, все устройства нашего производства поддерживают скорость 115200, так что можно использовать максимальную.