Добрый вечер. Может кто-то помочь с написанием правила, а то никак не получается. Собственно нужно чтобы если хоть один из выходов wb-mr6c_64/K1-6 включён, то выход wb-mr6c_68/K1 тоже включено, если все они выключены, то он тоже выключен
Добрый день.
defineRule({
whenChanged: ["wb-mr6c_64/K1", "wb-mr6c_64/K2", "wb-mr6c_64/K3", "wb-mr6c_64/K4", "wb-mr6c_64/K5", "wb-mr6c_64/K6"],
then: function (newValue, devName, cellName) {
if (dev["wb-mr6c_64/K1"] || dev["wb-mr6c_64/K2"] || dev["wb-mr6c_64/K3"] || dev["wb-mr6c_64/K4"] || dev["wb-mr6c_64/K5"] || dev["wb-mr6c_64/K6"]) {
dev["mr6c_68/K1"] = true;
} else {
dev["mr6c_68/K1"] = false;
}
}
});