Добрый день.
Возможно ли получать данные контроллером WB6 из контроллеров сторонних производителей?
Интересует REGIN Corrigo E281DW-3. Это контроллер для приточно-вытяжных систем.
Коммуникация RS485, EXOline и Modbus как стандарт. LON и
TCP/IP / BACnet/IP опционально.
Прошу еще помощи!
Как выяснилось на данном контроллере отсутствует физический разъем под rs-485, есть только порт RJ-45, то есть используется Modbus TCP?
В настройках в разделе про Modbus:
AndyL, вопрос непростой. Взаимодействие по TCP с нашим контроллером возможно:
Если ваш контроллер поддерживает режим Modbus RTU over TCP (ваш контроллер – slave) (Wiren Board управляет вашим контроллером)
Если ваш контроллер поддерживает режим работы Modbus TCP в режиме master – в этом случае ваш контроллер может управлять устройствами, подключенными к Wiren Board.
Второй ваш скриншот иллюстрирует настройки, как если бы ваш контроллер поддерживал Modbus RTU over TCP. Если такой режим поддерживается, вам придется самостоятельно писать шаблон для Wiren Board для управления регистрами контроллера.