Температурные датчики 1-wire после перезагрузки при отключении датчика иногда загружаются с наличием датчика в списке устройств и красной пометкой, иногда в списке устройств при этом пусто и они появляются там после подключения датчика.
Что определяет сохранится или нет датчик в списке устройств после перезагрузки?
Добрый день!
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Ситуация много проще, если от 1-wire датчика не было показаний 120 секунд он пропадает из системы. и не важно была при этом перезагрузка или нет, вопрос лишь в том как давно приходили данные.