В качестве обратной связи про эту прошивку, но про MR6.
Перешел на тестинг, прошил, настроил. Не работает. Бился, бился, - без результата. Что-то работает (например параметр меппинга set), но change state - нет. Перезаводил девайсы, перегружал контроллер, - нет реакции. В логах ничего явно кривого на эту тему не нашел. Расстроился, лег спать.
Добрый день! Поправили названия и внешний вид интерфейса для улучшения читабельности.
Желательно удалить устройство из конфига если оно уже настроено, после этого
исправленный шаблонconfig-wb-mr6-fw1_7.json (305.5 КБ)
положить в папку /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates и перезапустить wb-mqtt-serial и заново настроить
При управлении по маппинг матрице для кнопок при выборе режима “переключить” время реакции на короткое нажатие существенно выше, чем режим выключатель без фиксации.
Нюанс веб интерфейса: если сначала поставить галочку и выбрать режим для одного из выходов и записать его, а затем снять галочку и снова записать, то в вебе не будет видно взаимодействие входа и выхода (будет стоять “неизвестно”), а по факту в регистре предыдущее значение сохранилось, а не вернулось к “не взаимодействовать” по умолчанию. Кажется, это может запутать пользователей. Мне пришлось в итоге проверять, что записано в соответствующем регистре, т.к. реакция на нажатия была странной.
По пт 1 у меня такое же поведение. Есть подозрение, что связаано с детекцией потенциального двойного клика, но работает оно даже если двойной клик на входе не настроен
Вообще, хотелось бы поблагодарить команду WB за проделанную работу и за то, что прислушиваетесь к нам, пользователям. Такое обновление устройств, как последние прошивки для диммера лент и реле - это, по сути, можно сказать, что новое устройство!
Да, все верно. Задержка реакции обусловлена тем, что возможно двойное нажатие и модуль должен правильно распознавать все их типы. Для уменьшения времени реакции на одинарное нажатие можно уменьшить значение параметра Double Press Time (ms), особенно если оно не используется.
Здесь вы тоже правы. При открытии страницы конфигурации настройки не запрашиваются из модуля, поэтому устанавливается значение “Unknown”, а само значение в регистре может быть любым. При этом интуитивно кажется, будто действие не установлено (отключено). Поэтому чтобы не запутаться лучше принудительно устанавливать значение “No action” для всех действий, которые не используются.
а есть возможность при обнаружении клика проверять есть ли действие на двойной клик и клик + удержание и если их нет, то не ждать, а сразу выполнять действие?
Добрый вечер. Есть WB-MR6C v.2 HW: v4.0A/2 FW: 1.16.4
Какую прошивку надо установить и какой утилитой из под винды, чтобы поддерживался данный функционал. Контроллера нет, могу только по модбасу.
Спасибо
Чтобы выбрать правильную версию нужно считать сигнатуру прошивки из регистров 290-301 вашего модуля. Если это затруднительно, то пришлите серийный номер модуля или фото наклейки с номером, подскажем вам сигнатуру для выбора нужной прошивки.
Добрый день! Нажатия также были поддержаны для MR2-mini. Для тестирования доступна версия прошивки 1.17.1, а также
шаблоны для версий NO/NC config-wb-mrm2-mini-fw1_7.json (61.6 КБ) config-wb-mrm2-mini-nc-fw1_7.json (61.7 КБ)
Также нужно обновить testing, и установить новую прошивку командой:
Предложение ждать двойного клика или клика+удержания только в случае, если установлены соответствующие обработчики, а иначе без задержки отрабатывать одинарный клик - дельное, это логичное поведение.
Подскажите, что решили, сделаете?