Токовая петля датчик давления

Доброго дня.

Имеется wbio-ai-dv-12/4-20ma
Имеется датчик давления овен ди100 токовая петля.

Осталось понять как их подружить.
Документации именно на этот модуль в вики не нашёл.

https://wirenboard.com/wiki/index.php/WBIO-AI-DV-12_I/O_Module
Настройка режимов работы -> Измерение тока -> картинка “Подключение токового датчика”.

То есть от внешнего +24 запитать. А +5 на модуле зачем тогда?

Большинство токовых датчиков работает с более высоким напряжением, чем 5 вольт. Поэтому на чертеже в качестве примера указан источник с напряжением 24 В. Выход 5 В предназначен для каких-то других аналоговых датчиков.

Понял. Спасибо.
Буду эксперименты эксперименторовать.

А почему между землёй контроллера и землёй Ai dv 12/4 постоянно около 200-250 мВ? Я правильно понимаю идею
24 питание беру с контроллера, землю датчика на землю возле а11 например, сигнальный на сам а11?

WBIO-AI-DV-12 изолирован от контроллера, поэтому земля у него своя и с землёй контроллера не связана.

как правильно тогда цеплять датчик?
+24 от источника запитывающего WB6
земля и данные - на соответствующие контакты модуля расширения?

В настоящее время так подключено. Данных не вижу…

sibmax, а какое у вас Rн используется (см. схему подключения у Овена)?


кстати да. надо проверить насколько оно, сопротивление, живое…

Внутри модуля wbio-ai-dv-12/4-20ma стоит резистор 100 Ом, подключенный одним концом к iGND, другим – ко входу (на модуле на крышке условная схема есть). Его можно использовать в качестве нагрузочного. Вы входы модуля, кстати, правильно настроили, как токовые?

Да. Как токовые.
Попробую переподключить все ещё раз проверить.
%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Датчики давления ОВЕН 4-20мА заработали с модулем WBIO-AI-DV-12
Подключение с использованием Rh внутри модуля
Для работы пришлось объединить землю
модуля и контроллера. Так как для запитки
датчика давления используется БП контроллера.

2 лайка

Замечательно!
Спасибо большое.