Доброго дня!
Помогите определиться с необходимым оборудованием для организации мониторинга по сухим контактам ВРУ- АВР на 2 ввода+ секционник+ ввод от ДГУ, собранном на оборудовании АВВ.
Какое оборудование Wirenbord понадобится?
Как определиться какая память необходима?
Доп. модули нужны будут по мимо контроллера?
С уважением, Максим
8905 018 7000
Добрый день.
Если правильно понимаю - нужно получать состояние нескольких сухих контактов. Верно?
Для этой цели подойдет модуль Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 - Wiren Board
В зависимости от планируемой архитектуры.
Например - у вас уже есть SCADA которой нужен именно модуль ввода.
Ну и к месту установки уже лежит шина RS485.
Тогда - просто модуль Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 - Wiren Board
Если условия те же но шины нет а есть Ethernet/Wi-FI:
Если SCADA нет или не имеет возможности работать с Modbus:
Не уверено что правильно понимаю - память чего?