Добрый день!
Подскажите пожалуйста, умный счетчик ITELMA который работает по протоколу RS485 совместим с вашим контроллером?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, умный счетчик ITELMA который работает по протоколу RS485 совместим с вашим контроллером?
Добрый день!
К сожалению, не нашел информации о поддерживаемых протоколах для WFUEU 15.B-R.
С контроллером Wiren Board тестирование этой модели не проводили.
Если он поддерживает протокол Modbus, то его можно подключить к контроллеру Wiren Board, написав шаблон по инструкции:
Вот список счётчиков воды проверенных с контроллером Wiren Board :
Поддерживаемые, но непроверенные в лаборатории Wiren Board устройства сторонних производителей (шаблоны от сообщества):
Огромное спасибо Дмитрий!
У производителя есть еще один вариант с интерфейсом m-Bus. Такой вариант может быть совместимым?
Нужно удостовериться, что имеется ввиду именно классический Modbus и запросить документацию с картой регистров. Тогда такой вариант может быть совместимым.
Ответ разработчика ITELMA:
Добрый день. В счетчиках реализован стандартный протокол M-bus. Это не ModBus.
Такой протокол контроллер Wiren Board не поддерживает.
Описать можно практически любой протокол, работающий на RS485.
Для примера, вот человеку понадобился привод штор: Привод штор AT6501 - #6 от пользователя aho
Добрый день!
У вас остались вопросы?
Благодарю Дмитрий, все прояснили, дальше я сам.