Управление сплит системой через ик WB-MSW V3 с помощью nodered

Добрый день. Сам использую такой подход к большому количеству правил, генерация правил функцией: Подключение термоэлектрических сервоприводов к WBIO-DO-SSR-8 или WBIO-DO-HS-8 - #6 от пользователя BrainRoot
Это гораздо проще и уменьшает вероятность ошибки.
Ну и управление возможно двумя способами: Именно отключение выполнения правила так: GitHub - wirenboard/wb-rules: Rule engine for Wiren Board
Или само правило не отключать но добавить в нем, уже внутри, проверку “разрешающего” флага.
Я предпочитаю первый способ, для его использования достаточно использовать неанонимные правила.