Добрый день.
Есть контроллер wirenboard7, к нему подключены 4 модуля WBIO-DI-WD-14. На сухих контактах висят датчики открытия/закрытия дверей. Модули контроллер все видит, данные идут, но из-за редких манипуляций с дверьми, данные меняются редко. А система мониторинга требует данные свежие, и если они не меняются то появляется статус нет данных. Для устройств подключенных по RS-485 есть параметр “Интервал публикации неизменившихся значений”. Есть ли что-то подобное для модулей, подключаемых по внутренней шине?
Добрый день.
Да, max_unchanged_interval.
Но вообще - страное поведение, честно говоря.
Я вводила этот показатель в конфиг, но он ничего не дал. Появилось новое поле, но на работу не повлияло.
Я ведь правильно понимаю что для rs-485 конфиг файл /etc/wb-mqtt-serial.conf, а на модули расширения другой /etc/wb-hardware.conf
Нет. Я же дал ссылку… /etc/wb-mqtt-gpio.conf
Круто, не увидела. В веб интерфейсе в данном конфиге есть поле для ввода. Установила, данные все равно не обновляется
Один раз вывело значение и все.
Ждем 30000 секунд.