WB-MAI6 1-wire датчики

Добрый день! Подскажите, можно ли подключить к WB-MAI6 датчик температуры 1-wire 3-проводной? Если да, то на какие клеммы?

Добрый день.
Нет, нельзя. WB-MAI6 работает только с аналоговыми сигналами.
датчики ds18b20
Датчики подключаются либо к контроллеру к входами W1-W2 до 20 на вход
Или через WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus (по 2 штуки)
WB-MIR_v2_-_Modbus_IR_Remote_Control - по 1, удобно для управления и контроля управляемых ИК пультами приборов (кондиционеры, фанкойлы).

Спасибо