Добрый день! Нельзя ли подцепиться к счетчику многоканальному WB-MAP12E по Lora ? Есть ли e вас счетчики с Lora ?
Добрый день. У наших счетчиков единственный на сегодняшний момент интерфейс - RS-485.
Если установиь шлюз, например EN110 - Industrial Modbus LoRa Converter - то можно, но у нас нет опыта использования таких.
Может не в тему, но выскажу сомнения в работоспособности системы передачи показаний с MAP12E по LORA. Слишком много метрик - не пролезут. Если только всё обрубить по максимуму и брать только самый минимум… Вот интересный цикл статей по теме (не реклама!) Записки IoT-провайдера. LoRaWAN и RS-485 / Хабр
1 Like
Не обязательно ведь все читать на максимальной скорости… Но да, если считывать медленно и печатьно сотню регистров счетчика - то зачем LoRA? Можно WI-fi и читать нормально.