Добрый день! Написано , что WB-MAP12E может архивировать показания . Скажите почасовки или посуточные с него можно снять? Как по MODBUS считать почасовки (не увидел в карте регистров ).
Добрый день.
В счетчике накапливаются только значения энергии, нарастающим итогом.
Функции архива и исторических данных выполняет контроллер или вышестоящая система.
Контроллер Wiren Board сохраняет измерения во внутренней БД вот в этом файле по умолчанию /var/lib/wirenboard/db/data.db
Движок БД - SQLite, можно скачать файл себе и любой программой, умеющей работать с SQLite, посмотреть накопленные значения.
Глубина хранения зависит от объёма данных, настраивается в файле /etc/wb-mqtt-db.conf
Ну и стоит начать с документации:
1 лайк