WB-MAP3E и CTSA024. Поверка

Здравствуйте!

Планируем использование в нашей электротехнической лаборатории счетчика WB-MAP3E в паре с трансформаторами тока CTSA024. Нормативные документы требуют чтоб все измерительное оборудование было поверено. С WB-MAP3E - все понятно, он вроде как внесен в Госреестр, и с поверкой проблем не возникает. А как быть с трансформаторами тока? Например у нас имеются цифровые анализаторы сети, к которым цепляются самые обычные трансформаторы 5/5 например, анализаторы поверяются отдельно, трансформаторы отдельно. Как быть тут?

UPD : Хотелось бы ещё уточнить по вольметрам WB-MAP3EV, они подлежат поверке?

Здравствуйте.

Поскольку все упомянутые СИ подходят только для технического учета и к СГРОЕИ не относятся - их можно калибровать самостоятельно, что мы и делаем.

Все устройства перед продажей мы проверяем, а ТТ персонально калибруем и указываем точные значения трансформации и фазового сдвига на наклейке.

Мне удалось ответить на ваш вопрос?

Да, спасибо.