Ну, вот такая строка, к примеру: ReadFrame: 1f 04 20 00 32 00 2e 00 34 00 2e 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fe 97
явно не может быть передана за 1мс.
Ну и терминатор на устройство - все ж советую добавить.
Принял. Спасибо еще раз за помощь!
1 лайк
Ну и с такими углами - явно неверно подключены ТТ!
Как минимум перепутана 1 и 2 каналы
А это может быть из-за “недогружжености” данных фаз? При включенных приборах, углы становятся нормальными…или так не должно быть?
Да, может. Если при нагрузке нормальные - тогда все хорошо.
вот значения углов, когда фазы нагружены
Ну, так - нормально,да.