Добрый день.
Около года назад установлен контроллер WB 6.7.2, датчик WB-MSW v.3 и счетчик WB-MAP12E. Какое-то время все работало.
Недавно обратили внимание что показания не изменяются. Полезли смотреть и оказалось:
- показания не изменяются
- значения токов неправильные
- мощности на 2 и 3 фазах отрицательные, углы -120 и 120. при изменении в настройках счетчика маппинга 2 и 3 фаз углы меняются на 120 и -120 и мощность так же отрицательная.
debug.zip (316.6 КБ)
Здравствуйте!
Обмен по modbus, судя по логам, со счетчиком идет нормально. Какие нагрузки подключены к каждому из каналов?
Предлагаю сначала обновить прошивку счетчика на свежую, возможно, проблема уже решена.
Обновите прошивку счетчика командой из консоли (адрес и порт установите актуальные):
wb-mcu-fw-updater update-fw --version 2.3.7 -a123 /dev/ttyRS485-1
Еще раз убедитесь, что подключение выполнено по инструкции. Затем подключите тестовую резистивную нагрузку для проверки, например, лампу накаливания. Пришлите скриншот окна счетчика целиком в работе после обновления прошивки.
Прошивка на счетчике свежая.
лог обновления
root@wb2:~# wb-mcu-fw-updater update-fw --version 2.3.7 -a123 /dev/ttyRS485-1
2022-05-31 12:23:06,265 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 123)…
2022-05-31 12:23:06,332 Has found serial port settings: {‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2, ‘baudrate’: 9600}
2022-05-31 12:23:07,099 /dev/ttyRS485-1 (map12e 123)
2022-05-31 12:23:07,108 Update skipped: 2.3.7 → 2.3.7 (map12e 123 /dev/ttyRS485-1)
2022-05-31 12:23:07,117 Done
root@wb2:~# wb-mcu-fw-updater update-fw --version 2.3.7 -a123 /dev/ttyRS485-1 --force
2022-05-31 12:23:33,532 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 123)…
2022-05-31 12:23:33,571 Has found serial port settings: {‘baudrate’: 9600, ‘stopbits’: 2, ‘parity’: ‘N’}
2022-05-31 12:23:34,365 /dev/ttyRS485-1 (map12e 123)
2022-05-31 12:23:34,374 Force update: 2.3.7 → 2.3.7 (map12e 123 /dev/ttyRS485-1)
2022-05-31 12:23:38,662 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/fw/map12e__2.3.7_master_2370427.wbfw
100%|######################################################################################################################################################################################################|142/142
2022-05-31 12:24:13,526 Done
К 1ому каналу подключен трехфазный кабель, через который питается серверная.
Подключение делали по инструкции, счетчик работал почти год без замечаний.
Затем подключите тестовую резистивную нагрузку для проверки, например, лампу накаливания.
Без отключения от объекта не получится настроить?
Напряжения измеряются корректно.
Смотрю показания канала 1:

В целом мощность по каналу 1 рассчитывается нормально. Реально какой ток у канала 1? Проблема только с каналами 2 и 3?
Еще раз проверьте, на нужные ли фазы подключены токовые трансформаторы 2 и 3? Не могут ли они оба быть реально подключены на провод с фазой L1?
Ток по фазам. Может изменяться но пропорциональное отношения между фазами всегда сохраняется.
В первом посте фото подключения токовых трансформаторов. Проверяли тестером - все фазы подключены правильно.
А **стрелки ** на ТТ точно в сторону нагрузки? Мне кадется они в разные стороны стоят.
Добрый день!
Как вы сами обратили внимание, фазовые углы между током и напряжением на Ch 1 L2 и Ch 2 L3 - по 120 градусов. Чудес не бывает, это значит только одно: ток и напряжение измеряются на разных фазах. Это, в свою очередь, может быть только по двум причинам:
-
трансформаторы висят на нагрузке с неправильной фазой. Т.е. трансфоматор, подключенный к Ch 1 L2 висит на нагрузке, напряжение на которой подключено не к входу напряжения L2 счётчика, а к L1 или к L3.
-
Всё подключено правильно, но в настройках счётчика изменён маппинг фаз и он выбран неправильно.
Я предлагаю не перебирать варианты, а сначала проверить, что куда подключено физически. Это нужно сделать ещё раз, даже если вы или кто-то другой уже всё проверяли.
Если сделаете фотографии или видео в процессе - будет очень здорово.
Полностью процесс описан в документации, но если очень кратко:
- Выберите один канал, пусть это будет Ch 1 L2
- Найдите трансформатор, который подключен к Ch 1 L2
- Проверьте, что это тот самый трансформатор: разомкните разъёмный сердечник трансформатора. Вы должны увидеть, что ток на Ch 1 L2 Irms упадёт до нуля, как только вы разомкнёте трансформатор. Падает на другом канале? Отлично, значит нашли проблему с физическим подключением.
- Теперь возьмите мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. Воткните один щуп в линию, на которой висит трансформатор с Ch 1 L2 максимально близко к трансформатору (например в болт автомата). Воткните второй щуп в клемму входа напряжений счётчика, в клемму L1. Мультиметр должен показывать 400В.
Теперь воткните второй щуп в клемму L2. Показания должны стать 0В.
Если показния были другие, например оба по 400В или одно по 230В, или первое 0В, а второе - 400В - значит с подключением всё-таки что-то не так.
Когда вы это сделаете и если не найдёте проблем - откройте конфигуратор устройства, раздел с маппингом фаз. Явно выставьте (выбрав галочку) новый маппинг фаз: фазу L1 на L1, L2 - на L2, L3 - на L3, и так по всем 12 токовым каналам. Сохраните, приложите сюда скришоты настроек и показаний после.
Добрый день.
Проверили все еще раз. фото и видео
Фазы подключены верно. Токовые трансформаторы подключены верно. На фото один смотрит в другую сторону потому что на входящем кабеле петля. Первые два подключены на задней стороне петли, третий на передней.
При размыкании токовых трансформаторов L2 и L3 значения токов не изменяются. При размыкании L1 падают все три.
Это уже интересно. А покажите пожалуйста настройки маппинга фаз.
Есть ли возможность дать доступ к контроллеру по ssh?
По ssh подключиться можно. Я написал личным сообщением.