Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, модуль WB-MCM16 умеет обрабатывать количество нажатий?
Есть данный модуль. Хочу подключить к нему выключатели-кнопки для управления выходами реле по wbrules.
Здравствуйте.
Согласно документации, у данного модуля есть два параметра:
- Состояние входа
- Счетчик импульсов, который можно сбрасывать специальным регистром.
Однако, важно отметить, что поскольку модуль устаревший (был актуален до 2019 г.), то у него нет важного параметра - время антидребезга. Для корректного считывания импульсов с выключателя он просто необходим.
Мне удалось ответить на ваш вопрос?
Спасибо за ответ.
Пробовать будет работать или нет? или не стоит?
Добрый день.
Работать будет, но только с короткими нажатиями и не всегда корректно.
Чтобы не портить впечатление и не тратить время, рекомендую сразу работать с хорошим оборудованием.
Современная альтернатива это WB-MCM8.
У вас остались еще какие-либо вопросы?
1 лайк
Благодарю.
Заказал WB-MCM8.
1 лайк