Wb-mcm8 Не меняется скорость modbus

Добрый день, проблемы с изменением скорости с 9600 на 115200 для модуля wb-mcm8

service wb-mqtt-serial stop

root@wirenboard-AZA4RMYT:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a10 -t0x03 -r128
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[0A][03][00][80][00][01][84][99]
Waiting for a confirmation…
<0A><03><02><00><0A><9D><82>
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x000a

Смена скорости
root@wirenboard-AZA4RMYT:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a10 -t0x06 -r10 1152
Data to write: 0x480
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[0A][06][00][0A][04][80][AB][D3]
Waiting for a confirmation…
<0A><06><00><0A><04><80>
SUCCESS: written 1 elements!

**Включаю mqtt, модуль работает на 9600, меняю на 115200 скорость порта - модуль красный. **
Что делаю не так ?

Модуль Map3E
root@wirenboard-AZA4RMYT:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a65 -t0x06 -r10 1152
Data to write: 0x480
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[41][06][00][0A][04][80][A4][68]
Waiting for a confirmation…
<41><86><03><03>
ERROR Illegal data value
ERROR occured!

Добрый день. Замените r10 на r110.

Значение скорости соединения храниться в регистре r110, вы же пишете в регистр r10.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.