WB-MR6 LV/I вход на сухой контакт от iGNG другого реле

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, будут ли работать, и можно ли использовать группы сухих контактов одного реле с входами LV если на замыкающий концевик GND приходит от другого такого же реле?
То есть ставим 2 WB-MR6 LV/I, GND берём с первого, а с замыкающих концевиков сигнальный провод приходит на первое и второе реле.

Спасибо!

Николай, добрый день!
iGND это “изолированный GND”, с гальванической развязкой. Между модулями они никак не соединены.
Но вы можете соединить iGND с GND питания на обоих модулях, и, если питание подается на оба модуля от одного источника, то все будет работать.

1 лайк

Спасибо! понял, помогли)

Успехов вам!