Wb-mr6 настраиваемая задержка перед ответом

Подскажите почему не могу прочитать и за писать регистр 113 (Delay before accessing device) для WB-MR6 через modbus RTU выдает ошибку? читаю и записываю через modbus poll, wirenboard сервера нет. все остальные регистры читаются нормально без ошибок. Подскажите как записать значение в 113 регистр нужно поменять с 8мс на 10мс

Добрый день.
Вы пытаетесь записать командой 03?
https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client
Запись - 06.
Используйте консольный modbus_client

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 [ваш порт] -a[адрес устройства] -t0x06 -r113 10

Так, мы знаем в чем дело.
Для модулей реле нет 113 регистра.
Документацию
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Module_Modbus_Management
исправили.

Подскажите а прошивку можно поменять на реле чтоб добавить 113 регистр ?

Нет, для реле такой прошивки сейчас нет. А зачем? Нужна задержка перед ответом?