Сошлитесь при контакте на эту тему, пожалуйста.
Мне кажется, что просто режим входов выставлен в “кнопка без фиксации”. В таком режиме постоянно подавать сигнал на вход нельзя - это неопределённое поведение.
Вы оказались правы. Действительно когда кратковременно подаешь сигнал на вход - выход меняет состояние, если снимаешь вход - выход не меняется. Т.е. действительно кнопка без фиксации.
В настройках у модуля сменил регистр отвечающий за тип входа (5 регистр holding значение 1 - кнопка с фиксацией) и все стало так как было задумано производителем.
Для тех кто столкнется с этим привожу ссылки:
https://wirenboard.com/wiki/index.php/Relay_Module_Modbus_Management
https://wirenboard.com/wiki/index.php/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
Для меня остался один вопрос - это заводская прошивка не верная или мои действия повлияли на регистр? Но ничего такого я не делал, проверил скрипты, команды от визуализации - ничего. Работал по MQTT. Соберу все по новой продолжу эксперименты.
Евгений - благодарю за упорство.
Под экспериментами имел ввиду изучение WB в целом. Вопрос данной ветки считаю закрытым.