Работа с WB-MR6 с выключателями с фиксацией

регистры 280-283 Holding

Появился вопрос по релейному блоку WB-MR6. На нем я собрал освещение на фиксируемых выключателях пока едут прикупленные не фиксируемые. Почему с определенной периодичностью 3-4 минцты свет потухает на секунду и загорается снова?

zrin, добрый день!
Скажите, а входы модуля у вас настроены на работу с выключателями с фиксацией? Если нет, то такое явление возможно: https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB-MR6C_Modbus_Relay_Modules#.D0.92.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B
Самый простой способ переключить все входы релейного модуля на работу с выключателями с фиксацией — это записать 1 в hlding-регистр 5. Когда будут установлены выключатели без фиксации — запишите 0 в этот же регистр.

выяснилось что моргают не все, а только один. Проверю настройки. Прописывались регистры 9+ x -1