Mr6c постоянно отключает реле

Добрый день! mr6c постоянно отключает реле после перезагрузки или если теряет контроллер. В регистр 5 записан 0, чтобы отключить безопасный режим, но это не решает проблему. Что ещё можно проверить? Модуль старой ревизии ещё 2018 года.

Добрый день.
Пока совсем непонятно - о какой именно модели модуля реле вопрос.

Насколько я помню регистр 5 - точно не относится к безопасному режиму.
В документации описан регистр 8.
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=Relay_Module_Modbus_Management&diff=14674&oldid=14594#Безопасный_режим

Да, записал в регистр 8 0 и реле перестали отключаться. Так, что проблема решена!