Безопасный режим WB-MR6C v.3

Добрый день!
Не пойму почему канал 1 реле при потере связи включаются.

echo -e $(modbus_client --debug -mtcp -a132 -t0x03 -r200 -p502 192.168.2.3 -c 20 | grep Data | sed -e 's/.*Data://' -e 's/ 0x00/\\x/g')
WB-MR6C v.3
echo -e $(modbus_client --debug -mtcp -a132 -t0x03 -r250 -p502 192.168.2.3 -c 16 | grep Data | sed -e 's/.*Data://' -e 's/ 0x00/\\x/g')
1.21.2
modbus_client -mtcp -a132 -t0x03 -r6 -p502 192.168.2.3
SUCCESS: read 1 of elements:
        Data: 0x0000
modbus_client -mtcp -a132 -t0x03 -r930 -p502 192.168.2.3
SUCCESS: read 1 of elements:
        Data: 0x0000
modbus_client -mtcp -a132 -t0x03 -r938 -p502 192.168.2.3
SUCCESS: read 1 of elements:
        Data: 0x0000
modbus_client -mtcp -a132 -t0x03 -r946 -p502 192.168.2.3
SUCCESS: read 1 of elements:
        Data: 0x0000

Подскажите, пожалуйста, что я неверно настроил.

Добрый день!

Подскажите, он именно включается, когда до потери связи был выключен или до потери связи был включен и после потери связи не отключается?

Для понимания проблемы мне не хватает тех настроек, что вы показали.

Поэтому опишите, пожалуйста, подробно, какой именно работы хотите добиться? Предполагаете работу только в автономном режиме или при управлении по rs-485?

Если реле подключено к нашему контроллеру, прикрепите, пожалуйста диагархив.

Также сообщите серийный номер модуля реле.

Прошу прощения за беспокойство. Уже разобрался.