WB-MR6C v.3 - коммутация нагрузки постоянного тока

Добрый день! интересное поведение модуля (как мне показалось) WB-MR6C v.3 - пытаюсь коммутировать нагрузку постоянный ток (управление маленькой релюшкой - 12 В), только замыкаю канал - устройство выходит в какой то аварийный “странный” режим, не замыкает канал, но
при этом если просто прозвонить релейный канал прибором, замыкание идет адекватно

Добрый день. Обратите внимание на настройку условий перехода в безопасный режим.
Ну и опишите что и к чему подключено, как настроено.


вот такая схемка

Так, отлично.
И что происходит при включении канала? Включаете в интерфейсе контроллера?

добрый! вроде понял в чем проблема, надо отдельный блок питания для системы, отдельный для нагрузки, а так получается я просто переполюсую и сам на себя блок питания “корочу”

1 лайк

Ага, теперь понятно, я и думал что БП - именно отдельный.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.