Один из модулей WB-MR6C v.3 перестал управлять выходами напрямую со входов.
При переходе в безопасный режим управление восстанавливается.
Через MQTT управляется без проблем.
Как вернуть “прямое” переключение?
Здравствуйте.
Уточните пожалуйста:
- Каким образом осуществляется переход в безопасный режим?
- Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
- Какая версия прошивки WB-MR6C v.3?
Добрый день. Дополню коллегу, пришлите пожалуйста значения holding регистров 0x03B2-0x03B7 модуля.
1 лайк
Здравствуйте.
- при отключении питания или потеря связи
- версия 1.21.4
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(359,3 КБ)
Надеюсь верно вытащил
reg.txt (1,9 КБ)
Здесь и ответ:
Чтобы управление с дискретных входов осуществлялось во всех режимах, в этих регистрах должно быть записано «0». Изменить эту настройку можно из веб интерфейса:
2 лайка
Спасибо. Помогло
1 лайк