Перестал нормально работать WB-MR6C v.3

Сначало все работало идеально. Попытался настроить безопасные режим и реле перестало работать нормально. Нажимаешь кнопку 6, в “устройствах” видно что кнопка “Вход 6” нажимается, счетчик прибавляется, а реле (соответствующая лампочка) не включается, реле не щелкает. Программно, через spruthab и через “устройства”, все включается. А вот “Кнопка 4” и реле 4 работает.
Обновление провел - wb-mcu-fw-updater update-bl -a 27 /dev/ttyRS485-1.
Не понимаю, что случилось.
mqtt-serial.txt (3,8 КБ)

Однако решил. Включил “безопасный режим” настроил “управление входов в безопасном режиме”. После этого все заработало. Еще раз выключил “безопасный режим” и работа стала нормальное. Т.е. реле как-то “подвисло” в из-за “безопасного режима”.