Странное поведение WB-MR6C v3 после апгрейда на bullseye

Недавно провел таки апгрейд одного из своих 6-х контроллеров с wb-2207 на wb-2304, сменив stretch на bullseye и нарвался на несколько неприятностей, одна из которых сильно мешает жить:

Есть реле WB-MR6C v3, на котором настроено управление разгоным насосом системы отопления. На реле настроено принудительное включение насоса при потере связи с контроллером.

До апгрейда система работала предсказуемо – скрипты запускали и останавливали насос в зависимости от состояния котла. Единственной неприятностью было то, что при перезагрузке контроллера или внесении изменений в wb-serial насос включался, кратковременно теряя связь с контроллером, что требовало ручного вмешательства.

После апгрейда реле, ожидаемо, включилось, я, привычным движением мыши, его выключил и … через какое-то время обнаружил его работающим. Выключил опять и опять оно включилось.

Подписался на его топики в MQTT – ошибок нет.

Единственное что может включить насос и не оставить логов в системе это автономное включение самим реле, но не понимаю с чего – физически ничего на объекте не менялось

Помогите с идеями куда копать?

Добрый день.
А какая версия прошиски в реле?
Ну и как (время, параметры) настроен безопасный режим?

FV version 1.18.5
Serial 104291

Закладка Outputs:

Закладка Safety mode

Update:

  1. Снес все скрипты, которые обращались к этому каналу. Ничего не поменялось – реле самопроизвольно включалось с периодичностью от 10 до 120 секунд
  2. Снес настройки безопасного режима с канала реле и реле в целом – опять безрезультатно
  3. Обесточил шину MODBUS --также безрезультатно, так как у реле свой блок питания и оно осталось единственным живим на шине
  4. Восстановил питание – без изменений
  5. Восстановил настройки безопасного режима на реле – нормальная работа восстановилась

Похоже в прошивке реле есть какая-то проблема…

Загрузите 1.19.0 или более свежую.