WirenBoard 6 + WB-MR6C (v3.4A) "засыпают реле"

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста способ проведения диагностики, Rele WB-MR6c
Схема подключения: WB + Реле (управляет соленоидными клапанами)
WB - выступает в роли ПЛК к нему подключены реле WB-MR6c (RS485) к реле соленоидные клапана (K1, K2, K3 и т.д.)
Проблема: С независимой периодичностью пропадает фактическое закрытие соленоидного клапана (так же не горит индикация красный светодиод), в веб интерфейсе индикатор отрабатывает в полном объеме. После жесткого ребута отключить, включить питание работоспособность восстанавливается в полном объеме. Реле настроены “Управление отключено” - если я правильно понимаю это говорит о возможности управления только через веб интерфейс.

Добрыый день. Обновите прошивку реле.
Очень похоже на баг

Поделитесь ссылкой на актуальные прошивки для моего реле WB-MR6c (v3.4A). Заранее благодарю.

Прошивка в зависимости от сигнатуры скачивается для устройства.
https://wirenboard.com/wiki/Firmware_Repository_For_Wiren_Board_Modbus_Devices
Дайте серийные номера реле - смогу точно сказать сигнатуры, предположительно у вас http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-version/WB-MR/main/latest/mr6c.wbfw

Есть два типовых пути:

Спасибо. Буду пробовать.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.