Три штуки купил, две нормально, а одно настроено на кнопки
Как перевести на выключатели с фиксацией?
Реле работает без контроллера, автономно
Помогите пожалуйста, объект сдаем, а тут такая засада;)
Добрый день!
Для выполнения задачи вам потребуются:
- Карта регистров — для понимания, какие регистры используются для управления устройством.
- Modbus-клиент — для отправки запросов к устройству и настройке его работы.
Думаю что нужно записать 1 в “Режим работы входа”.
Например так:
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 -b9600 /dev/ttyRS485-1 -o100 -a 93 -t0x10 -r 0x09 1 1 1 1 1 1
Отредактируйте параметры подключения под свои условия.
и - напишите пожалуйста серийный номер модуля. Он новый или где-то использовался?
Добрый день, удалось ли решить вопрос?