Wb

Добрый день! При включении любого реле оно автоматически отключается через секунды 3-4.Как сделать так чтобы они не отключались .Пользуюсь WB-MR6C/NC

Здравствуйте! Дайте больше информации. Как управляете модулем реле? Подключено ли оно к контроллеру? Конфигурировали ли модуль самостоятельно? Есть ли какие-нибудь программные правила, управляющие модулем?

У модуля есть безопасный режим - при отсутствии связи с контроллером отключать все реле: Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board. Может быть он срабатывает?

управляю по rs-485 просто отправляя команды в терминале.К контроллеру не подключено.Да конфигурировал.Правил нету.Может сбросить реле до заводских настроек? Какая команда нужна для этого?

Нужно настроить Safety Timer - это он отключает выходы, так как у вас нет постоянного обмена - как в случае подключения к контроллеру.

В вики в регистрах регистр 8 записать 0.

1 лайк

Спасибо,теперь не отключается