Здравствуйте! Как сбросить на WB-MRWM2 потраченную энергию (Энергия AP L1 и Энергия AP L2)
Добрый день.
Опишите для чего вам необходим сброс значений потребленной электроэнергии. Насколько мне известно, сбросить данный параметр нельзя. Иначе смысл фиксации, если можно сбросить.
Добрый день. Кукпил блок для изучения. Хотел сбросить перед вводом в эксплуатацию. Мне удобней учитывать за определенный интервал времени, а не высчитывать потом правилами.
wb-mcu-fw-updater --restore-defaults сбросит значения?
Нет.
Параметр --restore-defaults
сбрасывает все настройки и калибровочные значения, но не записанную в память потребленную электроэнергию. Возможности сбросить потребленную энергию нет.
Понял. Спасибо.