WB-MS v.2 показывает только напряжение

Здравствуйте. Купил два одинаковых датчика WB-MS v.2 с адресами 22 и 24. При подключении показывается только напряжение питания, остальные параметры красные.
Wiren%20Board%20Web%20UI


Подключение проверил. Пытался поменять адрес, как в похожей теме рекомендовали, получил:
root@wirenboard-ANMYYKIP:~# service wb-mqtt-serial stop
root@wirenboard-ANMYYKIP:~# modbus_client --debug -m rtu -s2 -pnone /dev/ttyRS485-1 -a0x00 -t0x06 -r0x80 25
Data to write: 0x19
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[00][06][00][80][00][19][48][39]
Waiting for a confirmation…
ERROR Connection timed out: select
<16><04><02><2D><94>ERROR occured!

Похожая ситуация и со вторым датчиком. В чем может быть дело?

Здравствуйте!

Вы добавили шаблон для старой версии WB-MS, для WB-MS v.2 необходимо использовать свой шаблон. Если в списке устройств его нет, то вам нужно будет обновить wb-mqtt-serial, либо взять его непосредственно из нашего репозитория на github.

Что касается второй части вопроса - при отправке широковещательной команды по смене адреса устройство и не должно отвечать, это нормальное поведение.

Спасибо, помогло обновление wb-mqtt-serial. В списке устройств появилась новая версия датчика.