WBE2-I-OPENTHERM работа с каскадным контроллером THERMONA TKRC

Может ли модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM выступать в качестве регулятора в системе отопления с двумя котлами THERMONA THERM DUO 50.A и каскадным контроллером THERMONA TKRC?

Котельщики у себя в проекте заложили регулятор PT59X того же производителя (THERMONA). Планируем убрать этот регулятор и завести все на WB8.

В соответствии с РЭ на THERMONA TKRC:

"От вышестоящего регулятора до контроллера TKRC:

  • команда включено / выключено для контура отопления,
  • установка требуемой температуры подачи на выходе из каскада,
  • команда включить / отключить обогрев ГВС,
  • заданное значение температуры ГВС."

"От контроллера TKRC до вышестоящего регулятора:

  • состояние каскада – включено, неисправность,
  • обогрев ГВС включен / отключен,
  • коды неисправностей,
  • мощность в процентах,
  • давление в системе отопления (если поддерживается автоматикой котла),
  • фактическая температура подачи,
  • заданное значение температуры подачи,
  • заданное значение ГВС, (если поддерживается автоматикой котла)
  • наружная температура,
  • пределы температуры подачи,
  • пределы температуры ГВС."

Получится ли организовать ли организовать управление и получить данные с каскада с помощью модуля WBE2-I-OPENTHERM?

Добрый день.
Схема, скорее всего, рабочая, но подтвердить её нужно экспериментально: связку WBE2-I-OPENTHERM с каскадным контроллером THERMONA TKRC мы не проверяли, в нашем списке протестированного оборудования есть только котлы.

WBE2-I-OPENTHERM — это шлюз OpenTherm ↔ Modbus: на шине OpenTherm он выступает ведущим и “представляется” котлу внешним комнатным регулятором. У THERMONA в документации на каскадные регуляторы прямо сказано, что к контроллеру можно подключить вышестоящий регулятор с протоколом OT. То есть место, куда встаёт наш модуль, в схеме предусмотрено.

Добрый день!

Спасибо за оперативный ответ, рассуждал, собственно, подобным образом. Будем проверять.