Есть ли версия контроллера с уже предустановленной исполнительной системой MS4D (подобно ПЛК ОВЕН110-MS4D)? Или же рантайм MasterScada устанавливается самостоятельно через SSH-протокол? Какое минимальное время цикла можно использовать в MS4D в простых применениях, где используется только опрос входов и линий RS-485? Есть ли сведения по быстродействию ПЛК?
Планирую контроллер для использования именно с MS4D
Рантайм устанавливается самостоятельно. Взять его можно в Master Scada, поставить можем помочь и мы. Остальные вопросы лучше задать разработчикам Master Scada.
Подходит дело к реализации. С установкой рантайма ничего сложного, у Masterscada есть на то инструкция. Есть ли у вас проект для MS4D для ознакомления с тем как сконфигурированы модули ввода/вывода и опрос по Modbus RTU. Также пока непонятно как внедрить в MS4D дополнительный модуль расширения RS485-ISO?
Зачем внедрять именно в MS4D? С точки зрения scada - количество и размещение портов неважно, главное возможность получать данные с устройств.
Устройства конфигурируются совершенно штатно.
Т.е. средствами MasterScada4D нужно добавить в проект ПЛК, а потом в ПЛК добавить его как протокол RS-485. Как узнать какой номер порта будет у дополнительного модуля?
Каким образом можно настроить опрос линий RS-485 (Modbus RTU) в ПЛК, чтобы добавление и настройка устройств осуществлялась драйвером MasterSCADА (без сервиса wb-mqtt-serial, который занимает последовательный порт). Конфигурирование устройств в таком случае производится в Web-UI ПЛК,что не очень-то удобно при использовании MS4D. Может ли драйвер ModbusRTU MS4D перехватить управление портом в случае удаления сервиса wb-mqtt-serial?
Добрый день! Непонятно в чем сложность - у Вас порт не работает или не знаете какой порт указывать? Вообще настройка порта производится из MS4D, в WEBUI заходить для этого не нужно.
Так а разве служба wb-mqtt-serial не занимает порт ПЛК? Такая настройка будет работать? Именно так как вы указываете я и хотел настраивать устройство и добавлять опрашиваемые приборы в MS4D, вообще не пользуясь WebUI. Я пока делаю проект без реального ПЛК, через пару недель приступим к тестированию. Без реального железа вопрос обсуждаю теоретически.
По-умолчанию wb-mqtt-serial не будет занимать шину, т.к. в конфиге не настроено ни одного устройства. На всякий случай можете зайти в его настройки в родном веб-интерфейсе и снять галочку enabled со всех портов.
Модуль расширения RS-485, установленный в первый слот, получается можно опрашивать точно также средствами MasterSCADA, не используя сервис mqtt? Как всё же узнать номера портов?