Добрый день. Wirenboard выполняет функцию контроллера для управления влажностью через KNX. Правило создал и оно работает, однако проблема с тем, что после перезагрузки устройству неоткуда брать значение уставки. Возможно ли запоминать последнее значение или тут вариант только сбрасывать на какую нибудь дефолтную, заданную через глобальную переменную?
Добрый день.
Как пример: Примеры правил — Wiren Board
Ну и тут: Восстановление состояния каналов WBIO-DO-SSR-8 - #3 от пользователя BrainRoot
Еще как пример: Помогите пожалуйста с подбором и настройкой оборудования для теплиц - #347 от пользователя BrainRoot