Подключение SP307 к WB6

Добрый день.

Помогите справится с подключением панели оператора OWEN СП307 к WB6

Для начала пробую через преобразователь и OPC сервер подключить все это в компу, конфигурации порта WB6:

{
“path”: “/dev/ttyRS485-1”,
“devices”: [
{
“slave_id”: 1,
“name”: “SP307”,
“enabled”: true,
“channels”: [
{
“name”: “Level 1 sensor”,
“type”: “value”,
“reg_type”: “holding”,
“address”: “256”,
“format”: “s16”,
“scale”: 1,
“offset”: 0
}
]
}
]

В Settings на канале горит Error
В Devisec канал горит красным.

Где ошибка подскажите?

Нужно создать конфигурационный файл для панели. Положить его в /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/
Затем уже добавлять новое устройство в /etc/wb-mqtt-serial.conf

{
"device_type": "SP307",
"device": {
	"name": "SP307",
	"id": "sp307",
	"channels": [
		{
			"name": "Level 1 sensor",
			"type": "value",
			"format": "s16",
			"scale": 0.01, 
			"round_to": 0.01				
			"reg_type": "holding",
			"address": 256
			]
		}
	]
}

}

Ну если так эффект такой же

У вас в предыдущем примере address был в кавычках.
Насколько помню именно так правильнее. Добавьте в этот файл конфгурации.

Нечего не меняется.

OPC сервер выдает ошибка контрольной суммы.

Лог пишет
Jun 19 15:50:28 wirenboard-AJ67LT53 user.notice serial: modbus: read 1 holding(s) @ 256 of device modbus:1
Jun 19 15:50:28 wirenboard-AJ67LT53 user.notice serial: Write: 01 03 01 00 00 01 85 f6
Jun 19 15:50:28 wirenboard-AJ67LT53 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 holding(s) @ 256 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
Jun 19 15:50:28 wirenboard-AJ67LT53 user.notice serial: device modbus:1 disconnected
Jun 19 15:50:28 wirenboard-AJ67LT53 user.notice serial: 1799128: Wait until 1799626

А с помощью адаптера (без WB6) пробовали напрямую подключиться к панели с рабочей станции?

В том то и дело, связка панель + адаптер + комп работает
Связка WB + адаптер + комп нет

В общем соединил
Связка Панель + Moxa + OPC + Комп работает
Связка WB + Moxa + OPC + Комп не работает (причину не понял и не выяснял)
Связка Панель + WB работает

Добрый день!

С Wiren Board через modbus_client панель опрашивается?

Да через нее самую.

Конф. файл не создавал, просто указал настройки и все полетело

То есть в итоге всё с Wiren Board опрашивается?

Ну как сказать все, пока только 1 регистр.

Сейчас программу продумаю на панель допишу все ригистры, плюс еще надо подключить два модуля ввода ОВЕН 8АС

A post was split to a new topic: Как скопировать все настройки на другой контороллер