2 контроллера WB на одной шине rs-485

Коллеги, подскажите такой кейс возможен ли?
Есть шина на которой 10 счетчиков электропитания
Можно ли эту шину полдключить к двум независимым контроллерам WB?
увижу ли я на каждом из них устройсва и будут ли данные?
спасибо

Добрый день.
На шине Modbus может быть только один мастер.
Если мастера будут работать с устройствами с разделением во времени - да, вполне возможно.
Синхронизировать мастеров можно с помощью mqtt например. Но подобное мы не делали - так как подобной необходимости не возникало.

Более “правильно” - один контроллер собирает данные со счетчиков, а второй забирает эту информацию с первого по mqtt.
Либо второй - Modbus slave и первый гонит в него данные по modbus.
Разделение по времени двух мастеров - лотерея. Обязательно наступит непредвиденный момент, когда они “передерутся”.

А какая изначальная задача? Резервирование?
Тогда бы я сделал некий периодичный “keep alive” друг в друга. Первый, допустим, главный. На обоих настроены все устройства. Если второй видит keep alive от первого - гасит опрос. Не пришел keep alive образно за 5 секунд - активировал опрос до появления опять keep alive от первого. Далее с некой периодичностью мержить базы куда-то.

коллеги, спасибо за ответы.
Цель следующая: нужно собирать данные с шины(девайсов на ней) в 2 разные, изолированные друг от друга системы.

Для этого есть специализированные устройства.

Недавно решал задачу одновременной интеграции электросчётчика в систему АСУТП УК и в систему “умного дома” квартиры. Использовал DAS tSH-735i.

Девайс умеет шарить RS-485 устройства в 2 шины, понимает протокол Mobus, может кэшировать ответы устройств, также умеет преобразовывать скорость и параметры порта.

Есть пара нюансов:

  1. Обратите внимание на букву “i” в конце названия устройства. Она означает, что порты гальванически изолированы. Скорее всего, Вам потребуется такой вариант.
  2. На устройство будут поступать все запросы из обоих сетей RS485, даже если адресат не находится за устройством. Т.е. в момент активности сети 1 (даже если эта активность не связана с устройством за шлюзом), устройство будет недоступно из сети 2. Таким образом, при активной работе обоих шин, шлюз будет всё время занят и опросить устройство за шлюзом не получится ни из одной из шин. Например, с тем же счётчиком - домовая АСУ ТП постоянно считывает данные последовательно со всех квартир и тем самым занимает шину в том числе и за шлюзом. В случае Mobdus в устройстве есть минимальные функции фильтрации, в случае если над RS-485 не Modbus (а в электросчётчиках именно так) зафильтровать не получится. Единственный выход - минимизация запросов на одной из шин: т.е. шлюз должен быть подключен к отдельному порту Wirenboard и нужно минимизировать количество опрашиваемых параметров и частоту опроса.

Вот тут не совсем понятно - то есть системы изолированы но работают с одной шиной RS485? В таком случае не проще получать по MQTT (или Modbus TCP) значения с одного контроллера, который уже в в свою очередь опрашивает шину?

в том то и суть, условно есть 2 IP сети которые не пересекаются, более того это должны быть физически 2 разные сети. Но дублировать шину и датчики на ней - крайне небюджетно.
собственно разыскивается решение

А вот это интересно, спасибо большое - пойду читать)