Совместимость нескольких поддерживаемых устройств на modbus шине

Всем привет! Имеется контроллер версии 8.4 , требуется подключить modbus устройства :

  1. шлюзы onokom (GR-3-MB)
  2. оборудование WB: Щитовое(WB-MR6C, WB-MAP12E, WB-MAI6, WB-MWAC и т д), настенные датчики WB-MSW v.3
  3. карнизы на моторах A-OK: A-OK AM-35(рулонные), A-OK AM-68(раздвижные)
  4. ПВУ Turkov Heco-400 EL/EL 1.5 E

подскажите, кто имел опыт с этим оборудованием, поддерживают ли они какую-то общую конфигурацию RS485 чтобы можно было использовать одну шину? Если нет, то как бы вы рекомендовали разделить по шинам?
Спасибо!

Добрый день!
Благодарю за обращение!
В течение дня дам ответ.

Да. Подключение устройств с помощью шлюза ONOKOM-AIR-GR-3-MB-B описано здесь: ссылка на описание.

По каждому устройству на сайте ссылка на страницу вы найдете подробную инструкцию.

Приводы A-OK AM68 (LM100)A-OK AM35 поддерживаются. Но обращаю внимание, что A-OK AM68 тестировались только с рулонными шторами. Данные шторы имеют проприетарный протокол, поэтому их нужно подключить на отдельный порт.

Насколько мне известно, у данных ПВУ есть поддержка протокола Modbus. Для подключения к контроллеру потребуется написать шаблон. Как это делать, подробно описано: Как писать шаблоны для сторонних Modbus-устройств.

Таким образом, я бы выделил шторы на отдельный порт, а остальные устройства — на другой. Но лучше было бы выделить ПВУ Turkov Heco-400 EL/EL 1.5 E также на третий порт, который можно добавить с помощью модуля расширения WBE2-I-RS485-ISO.

Рекомендую ознакомиться со статьей: Устройства, протоколы и программы, с которыми может работать контроллер Wiren Board.

1 лайк