(2024) Использование модулей ввода-вывода Овен

Здравствуйте.
Пытаемся в проекте использовать модули ввода вывода Овен МВ110-16Д.
Получается считать значение modbus регистра (битовой маски) но никак не получается разбить это число на каналы. Пробуем Создать устройство modbus io → Указать Регистр, выбрать switch, регистр holding (и разные другие), указать смещение, 0,1,2,3 и т.д. но в результате получаем что-то странное, не соотв. действительности. Есть ли у кого какая то инструкция или какой-то опыт чтения состояний входов выходов этих модулей отдельными топиками?

Здравствуйте!

Считываемое значение битовой маски соответствует ожидаемому? Если так, то можно дальше его обрабатывать с помощью Правил. Например, преобразовать в двоичное и обработать побитово.

Коллеги ещё подсказали, что это реализуется шаблонами GitHub - wirenboard/wb-mqtt-serial: Wiren Board MQTT serial protocol driver