Частота счетных входов контроллера WB6

Из практики - счетчики с выходом “открытый коллектор” и заявленной шириной импульса 100 мсек (миллисекунд) - считаются без сбоев.

хотя бы примерно известно, что это за частоты и ширины импульсов?

Частоты импульсов, которые мы наблюдали - это несколько герц (3-5 Гц), или меньше.
Ширина импульсов у водосчетчиков зависит от расхода, так как там геркон, он замыкает цепь и формируется импульс. У ним ширина импульсов может достигать нескольких секунд. При большом расходе - соответственно, ширина импульса меньше.
У электросчетчиков ширина импульсов фиксированная - около 170 мс.

Будет возможность работы с импульсами продолжительностью 15 мс, как, например, выдают газовые счетчики Бетар?

у вас информация какая-то ещё про эти импульсы? Если 15мс - это период, а сам импульс - короткий, то может не получиться.

Сообщите, какие параметры импульсов нужны, я запрошу у производителя.

частота, коэффициент заполнения. Или длительность низкого состояния, длительность высокого состояния.

Ну и тип выходного сигнала: открытый коллектор, напряжение, ещё что-то.

В документации представлена информация следующего плана:

В конструкции электронного блока применяется оптрон типа PC357N4T (или аналогичный), позволяющий применять дистанционный съем показаний, который выдает импульс во внешнюю сеть учета на каждый 10 литров прошедшего газа со следующими параметрами:
*ток внешней цепи оптрона не более 3 мА;
*напряжение внешней цепи оптрона не более 35 В;
*длительность импульса 15 мс.

Дополнительно запросил информацию от производителя, посмотрим, что ответит.

Можем проверить, работают ли такие параметры.

Собственно поставщик прислал тоже самое. Можно еще запросить уже конкретные параметры, хотя я и так, что просил @EvgenyBoger сформировал в четкий запрос.

Наименование параметра Значение параметра
Тип датчика оптрон PC357N4T (или аналогичный)
Цена деления одного импульса, л/импульс* 10
Ток, мА, не более 3
Напряжение, В, не более 35
Длительность импульса, мс, не менее 15
Длина кабеля, м от 0,5 до 1,5 (стандартная – 0,5)

А что куда у вас подключено? Т.е. какие сигналы на контроллере, а какие на WD-14?

На всех входа подключены только счетчики. На тех объектах, где больше импульсных счетчиков, чем 6, дополнительно используется модуль WD-14, он тоже производит подсчет импульсов.
На разных объектах там разные счетчики (электрические, водяные, газовые) - единообразия нет.

Понятно, спасибо. Мы померили параметры с новым драйвером на WB6. Входы A1-A4 работают стабильно на частоте 100 Гц с коэффициентом заполнения 20% (т.е. импульсы по 2мс). WD-14 до 20 Гц.

Если увеличивать частоту, то на входах A1-A4 возможны пропуски импульсов. На WD-14 импульсы перестанут считаться вообще.

1 лайк

3 сообщения было перенесено в новую тему: Частота счётных входов WB-MWAC

Понятно, а как на счет входов W1 и W2?

пока не проверяли, но должны быть похожи на A1-A4.

Где взять новую прошивку или что обновить на контроллерах со старой версией?
или когда ожидать эти обновления, если их еще нет?

Производители счетчиков не публикуют полные характеристики импульсных сигналов (в частности, заполнение), но устройство с такими характеристиками входов (Пульсар) не обнаруживает проблем с подсчетом - мы проводили эксперимент с импульсными счетчиками на объекте.
image

Текущий статус: @Danil отправили тестовую сборку. В ней пока есть ещё несколько проблем, не связанных с частотой работы счётных импульсов, как только исправим - выложим всем. Думаю, это будет уже через пару недель.