Что означают провалы освещенности на графике? Например с 3 до 8.
Подозреваю, что “достаточно темно” и значение освещенности не меняется (но при этом должно быть близким к нулю!, но это не так), поэтому не получаются? Так работает “быстрый модбас”?
На данный момент скорость на шине 9600 (и нет никаких тормозов)
Другие данные с датчика получаются без проблем (то же движение) в это же время.
Везде стоит “опрос в порядке очереди”.
Ради эксперимента поставил опрос раз в 200мс … но не хочется и шину забивать, но и значения урны актуальные (для автоматического управления яркостью)
Добрый день.
Не очень понятно что за датчик, что именно работает не так как ожидается.
Если вопрос про период за который нет данных - то высоковероятно в это время данных не было совсем (датчик не работал, не было связи.)
WB-MSW v.4, значение освещенности (по тому же движению вопросов нет …)
Также есть вопросы по температуре, она довольно странная и меняется от 19,5 до 20,5 … даже если помещение нагреть до +27 … Но там может место неудачное все же … для температуры.
Очень странно.
Похоже: когда выключается свет … данные перестают поступать. Более того, они не становятся околонулевыми при выключении … часто. Данные теряются. И как ориентироваться на освещенность в эти периоды? Освещенность околонулевая, а по показаниям высокая …
Похоже проблема не с околонулевыми значениями, а с нулевыми.
То есть, если значение становится равным нулю (выключили свет и очень темно), то оно не пишется в линию или вообще датчик не работает …
Что-то странное. (И у кого черные датчики … у того совсем все плохо может быть …)
И пока непонятно как использовать в правилах.
Требуется автоматическая подстройка яркости.
Пока приходит в голову только одно - если данные долго не приходили (как фиксировать время последнего получения тогда? хотя …, а если была перезагрузка … непонятно до конца, “долго” - это сколько), то считать яркость равной нулю.
В целом не бывает совсем совсем темно … ну и все равно должно быть что-то околонулевое прыгать (как на датчике движения, например …)
Вот сейчас вот так, то есть оно отработало и спустилось вниз (уже можно использовать последнее значение …). но нули то тоже важны! И как-то теряются …
Получается так.
Гасится свет.
Датчик освещенности уходит в ноль или вообще в перегрузку (так как в соседних помещениях свет в целом есть и его капелька хоть как-то проникает … и видно, что околонулевые колебания при этом иногда существуют) и не передает данные.
По непонятным причинам перестают данные по освещенности просто передаваться. Но другие данные от этого же датчика поступают …
Чаще всего когда данные околонулевые. Но вот … когда были не нулевые тоже встречается, но редко и пропадает на меньший период …
Как свет подстраивать под эти данные пока не очень понятно …
Интересное “средство измерения” освещенности, конечно …
Устал, и перестал отдавать данные.
И непонятно куда копать …
Откуда такие скачки яркости? Фонариком никто не светил. Из окна свет не попадает (если только совсем сбоку и ближе к вечеру (когда в принципе не бывает яркого Солнца)
Лампа стоит диммером на 85 процентах и в целом это соответствует по датчику 180 … (кстати вопрос, а в чем он меряет, если посчитать на калькуляторе, то яркость должна быть около 1800 (то есть в 10 раз больше), но может неправильно считаю … но яркость достаточная и по формулам лампы ставились с запасом и на яркость 1800 …)
200 - да, если лампы и Солнце … ну 220 … 400 откуда?
Очень редкие очень странные скачки - это подозрительно.
Но это момент не критичен, и не срочный, проанализирую позже …
Пока впечатление, что в момент включения через диммер (с 50 до 85 процентов) очень странные скачки, иногда, не всегда и подозрительно …
Да вот тоже думал, что только при низких …
Но есть примеры, когда не только при низких (но очень редко и не так продолжительно)
И есть пример, когда данные прямо очень очень часто передаются …
Пока основное из моих предположений (но WB я знаю пока достаточно плохо) - работа быстрого модбаса. Или это связано с обновлениями контроллера последними и/или предпоследними. Или это связано с механизмом измерения: проблема с нулевыми и околонулевыми значениями.
Или проблема когда очень маленькая дельта (то есть: если сигнал в подряд измерениях поменялся незначительно, то просто данные не передаются… То есть:
0 - не передается
0.1 - не передается
0.2 (разница 0.1) - не передается
0.3 (разница 0.1) - не передается
0.2 (разница 0.1) - не передается
50 - передается
50.1 - не передается
…
В общем непонятны условия. но глюк явный …
Также думаю как это обрабатывать и по другим каналам и вообще всегда. То есть, уверенности в данных WB - они могут пропадать. Нужно учитывать возможную пропажу данных (как при глюках, так и при неисправностях и/или помехах или еще чем-то) в алгоритмах …